回复:SIPART PS2 阀门定位器行程反馈IY 4-20MA信号及现场显示漂移问题

无名1

  • 帖子

    214
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-02 10:02:58

0楼

1.LCD和DCS的指示都是0,至少说明除了反馈板外都正常;如果反馈到DCS的信号与LCD就地显示不一样,那可能是反馈板有问题了.因为反馈板是要加24VDC的,你可以观察,DCS反馈波动时是一次漂在一个数值上,还是每次都在0~65%之间有规律的波动,如果是每次都有规律的波动,那就是外接的24VDC受干扰了.
2.对于定位器来说,反馈板是后加的,只是把反馈信号远传送出去.所以你给的控制信号是与定位器CPU中的反馈值0%比较的,不会有DCS给出信号小于当前信号的情况,除非现场LCD显示不是0;