1.客户机与服务器之间走的是以太网协议,不是主从关系;
2.服务器重启后,原来的归档数据不会丢失,因原来的归档数据已经存储在其硬盘里了。但在服务器未运行期间的数据,是得不到读取和保存的。
3.服务器重启,WINCC项目激活后,数据实时更新,继续正常工作。
4.客户机与服务器显示的画面不同?那说明客户机与服务器的数据没有同步上,说明项目有问题。必须设置同步。这个问题就要具体分析了。你可以提供相关信息,我们也许能帮上忙。