客户在使用SIWAREX FTA时,发现电流一直没有输出,指导客户正确设置了DR7,但是仍然没有电流输出。后来客户把SIWATOOL FTA中的数据文件发送给我们,在我们这里测试正常。经过沟通后发现客户的SIWAREX FTA是单独使用的,没有与PLC一起使用。如果FTA模块单独使用,一定要将其设置为Stand-alone模式,否则模拟量和数字量均无法正常输出,同样适用于SIWAREX FTC,具体步骤如下:
首先打开服务模式,如下图:

然后,将SIWAREX FTA设置为Stand-alone模式,这样SIWAREX FTA就可以脱离PLC独立使用了