经验分享:LG200现场显示正确,但是电流输出一直为4mA,查看Loop Test参数显示4mA而且只读,不可以修改

2218

6

2009-04-02 13:32:08

star star star star star
POLL ADR应该设置为0,否则LR200工作在Multidrop 工作模式下。
如下图所示,在Multidrop模式下,需要为每个LG200分配一个地址,PLC或DCS通过总线通信读取仪表的过程值,此时输出电流固定,一般为4mA
注:上述情况对所有HART仪表均使用。