发布于 2009-04-02 22:50:25
0楼
1.电流显示是不是新加的信号?这个信号的数据存储在服务器上,而不是客户机,因此重启客户机是不起作用的,只有在服务器上更新了,客户机才会同步上相应的数据。因此你重启了服务器后,客户机上的数据就正常了。
2.电流曲线的归档数据是不是也是在WINCC激活的状态下新添加的?如果是这样的话,那就是因为新添加的归档数据在WINCC激活的状态下是得不到更新的。只有在服务器停掉WINCC,更新了SERVER DATA后,再次激活WINCC就会出现新归档的数据了。
对于你的理解基本上是正确的。WINCC是监控软件,起到的作用是监视现场数据,以及发送操作指令。这些数据一般是从客户机发出和监视,服务器起到数据处理和存储功能,真正的大脑是PLC;通过PLC对现场的数据和指令实施。因此监控系统的短暂丢失,只要措施做的好,不会有啥损失。但如果PLC停机,那就意味着生产停止