发布于 2009-04-03 11:37:42
0楼
1,楼主用的是哪家厂,一般知名厂商的,探头都会有较好的自清洁功能。(就是表面有足够的震动的能量振掉水滴)
2,一般地将,即使有点冷凝水,如果选型得当,也不会对测量有太大影响,就怕北方的冬天,一会就结成冰了,那才是要命的;如果是这样,可以把探头稍微倾斜点(注意:是稍微!!不要倾得太厉害,会失波的),让水滴不凝聚在探头中心位置,而是顺着往下淌,可能会好点。试试看,反正也没什么成本。
3,换雷达,不过一定要是杆式!喇叭口还不如超声波呢。但是遇到结冰问题,还不如超声波。
4,换电容。有影响,但不大,基本可忽略。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn