回复:802D伺服报警508

Deserflower

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2008-11-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-03 11:56:11

0楼


508 电机测量系统零标记监控
原因

在编码器的2个零标记之间出现一个测量出的转子位置的波动(可能是丢失了编码器线数)。
注意:
通过P1600.8可能出现编码器监控的断路。


措施

- 使用西门子原装的编码器电缆(很高的屏蔽性能)
- 检查临时性的中断(不良触点,如由于拖动电缆引起)
- 检查齿轮编码器齿轮和传感器的间距
- 检查编码器以及电机与控制模块之间的电缆和插头
- 检查控制模块面板的屏蔽层(上部螺栓)
- 更换编码器电缆或控制模块
- 更换控制模块
- 更换编码器或电机


应答

上电


停止反应

可参数化
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25530条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。