主要产生原因:
§ 电源电压低或瞬时掉电
§ 冲击负载
§ 变频器整流桥故障
§ 变频器直流电压检测单元故障或电容老化
主要原因的进一步说明:
对于MicroMaster 4系列变频器,电源电压的波动范围是±10%, 也就是说如果不考虑负载波动的情况下,变频器保证正常运行的最低输入电压为380V×(1-10%)=342V, 西门子工程师利用可变变压器做过测试,对于380-480VMM440,在稳定轻载的情况下,可以在工作电压275V时仍然能正常运行,此时直流母线电压仅为360V。但是当负载有波动时,变频器在输入电压为360V时就会发生故障。也就是说变频器的F0003故障是根据直流母线电压来判断的。在直流母线电压较低的情况下,突加的负载会导致直流电容的电压瞬间降低。
电网瞬时掉电与电压波动不同,是指输入电压在极短的时间内消失,MicroMaster 4系列变频器抵抗瞬间掉电的能力较低,几十毫秒的瞬间掉电都会引起变频器产生欠电压故障。
极少数情况下,欠电压故障由于硬件原因产生,包括整流桥中有一相不导通,或者直流母线电压检测单元不准,当然这些原因可以通过一些检测方法来判断,如测量三项输入电流是否平衡判断三相整流桥都导通,用电压表测量直流母线电压来比较r0026判断是否电压检测单元是否准确。