一个现场故障的分析与处理(共享)

5241

31

2009-04-03 22:51:30

star star
一个鼓风机系统,电机7.5kW,变频器采用MM440的5.5kW。电机和变频器都是新买的。没有电抗器,采用BOP面板控制。
问题:当做完快速调试以后,风机只要启动,装置就报F0023(输出断相)。
把我叫到现场,检查输出,电机的三相电阻都很正常,装置的输出没有断相。看了一下接线,也是正确的,就是没有屏蔽,输入和输出线都是橡胶绝缘软线。
分析:电机和装置都是新的,不太可能是电机或者装置的问题,而且接线也正确,那么,只有一种可能,就是干扰造成的系统乱报故障码。因为变频器的输入和输出线都没有接屏蔽电缆,也没有电抗器。特别是合闸以后报故障,说明变频器只要工作后,才受到干扰。因此,干扰源来自电机的引线(变频器的输出电缆线)。
解决:找来了两个磁环,把变频器输出线拆下并将磁环套入,连绕3圈,再将输出线接入变频器。操作启动变频器,不再报故障,系统运行正常。
此时的心情一个字来形容:爽!^_^。不过这种处理手段也许地球人都知道。那也无妨,自己亲历的“成果”,滋味不一样的。嘿嘿