回复:S7400的CPU做为PROFIBUS从站,其他系统(DCS)做主站,如何做?我们需要给DCS提供GSD文件吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-04 14:04:26

0楼

是的,我也是赞同 万版主的说法。

而且 我记得 400的CPU 高到一定程度后,(414-3以上?)

就只能做主站,不能做从站了。

你为了 让这个400做从站再去买个 CP443-5 插上去,貌似代价也太大了点、

直接找个Dp Dp耦合器。

3K不到。解决问题。

实现 400 这个DP主 和其他 DCS Dp主的耦合。


该方法,在某水泥厂。

CEMAT 做主系统(416-2)。
和利时FM 做余热电站.
的环境下调试通过、

其实DP DP耦合器很不错的了。

还测试过 西门子414-3PN(DP主) 和 ABB AC800F(只能做DP主)的耦合。
正准备在 某个项目中使用。

还有某项目,也是水泥行业。
还实现了 ABB AC800F(只能做DP主),和和利时FM(只能做DP主)的耦合。

---结论。Dp Dp 耦合器是个很不错的东西。

用来实现 2个 DP主站的耦合,很简单方便。

Qiaopeng1231--乔鹏