zcomin 说的是正解。
做好“等电势”连接,其它问题很容易解决。甚至和你打不打“地线”都关系不大。
也就是说,先用一根导线把所有断开的部分连接起来(连接处要去掉油漆呀)。
电机橡胶胡桃四芯电缆中其一的两端连接电机外壳和变频器电机出线下方的PE(要去掉油漆呀)。
如果传感器信号必须和电机电缆“同路”,电机电缆可加金属“蛇皮管”和金属柜体接头(不能使用那种塑料的)。