发布于 2009-04-05 08:00:25
0楼
你加 CP443-5 ,还不如加个CP443-1.
然后4台机器都通过交换机直接连接到 400的 CP443-1 上去。
首先 CP443-5 个Cp443-5 造价相差不大。
其次,你原来的架构,一旦 主机WinCC 当机,势必 其余3个WinCC 都歇菜。
WinCC 的C/S 架构,Server不冗余,危险系数很高的。
你如果用直连的结构,
每个WinCC的项目可以一样的,项目直接拷贝,不用组态成C/S 架构,
主要的是 每个计算机 当机,其他的还能挺住。
就400 CPU而言,直接拖 4个计算机 还是没问题的。
Qiaopeng1231--乔鹏