一位网友来信,他(她)证实:一拖多还是需要做一次P1910=1,用此来解决V/f模式下的低速扭矩问题。
我看了一下,看来主要是一拖多时,初始的快速调试如何输入电机参数?
如果是一拖二,两台电机相同,看来还好办一些。如果一拖三、四或更多,电机容量有差异较大,如何做?
其实这个问题是,多电机并联时,简化的电机模型应如何计算?
电机功率:各台之和。
电压等级:一致不变。
额定电流:各台之和。
功率因数:加权平均。
电机转速:?
定子电阻:电阻并联。
定子电感:电感并联。
是否应是这样呢?