降低扫描周期的前提是:程序量特别大并且有压缩的空间;当然工艺对I/O响应需要较高的要求时才有意义。至于底线,只要有时间,有兴趣能降多少就多少--没有底线!
事实上我只做过一次项目需要降低扫描周期,是一个电子称的项目。最后没法完成,因为PLC的运算速度是有限的,不管怎么减还是不能达到工艺的要求。我记得是:8个称,PLC需要进行255种组合算法 扫描周期就已经达到100ms,而工艺要求是13个称则需要3-4秒的运算时间