发布于 2009-04-06 18:12:45
0楼
非常惊讶楼主提出这么具体的控制结构原理问题。在钻研闭环调节控制原理呢?很不错。
不过,你的理解似乎与我的理解有些偏差。其实在陈伯时先生的教科书里,关于弱磁控制的结构原理讲得很明确了,而且,西门子的6RA70的弱磁控制结构也是如此一致的。弱磁控制主要是通过电势控制调节器实现的。也就是那个EMF调节器。功能图G165+G166构成了弱磁控制功能。
回答你的问题:
1.K0266硬件的电流传感器检测而来的励磁电流实际值;
2.参数P263磁通计算输入选择。=0,选择的源是励磁电流实际值;=1,选择的源是额定励磁电流;=2,选择的源是励磁电流设定值(也就是EMF调节器的输出)。
与你不同的理解是:
第一,励磁电流的大小由EMF电势调节器的输出决定。不论是在恒磁控制阶段,还是在弱磁控制阶段。K0275始终是决定励磁电流实际值的关键参数;
第二,EMF(电枢电势)调节器的输出K0275的大小是由参数K0293决定的,而K0293的大小与电机铭牌数据直接相关,也与电机的磁化曲线绘制直接相关。
第三,如果计算满磁通量(额定磁通量),选择P263=1是对的,因为参数K0293就是额定参数条件下计算的额定励磁电流。
第四,你说的“全补偿电机”我没有找到,不知道是在那里提及的,所以无法回复了。
关于“是不是励磁电流的主要输出是励磁电流预控值,同过EMF控制器输出的那部分电流值是很少的,最终的励磁电流=预控制值(占主要部分)+EMF调节器输出(占极少部分).”的说法,我认为不存在。
我是你的朋友