使用FC105编程时这个压力传感器是否必须指定量程范围对应的模拟量值(例如电流值4-20MA)是的!
我不知你现场测压力的是什么仪表,就一般压力变送器??
如果是一般压力变送器,您就拿个手电筒到现场,看看仪表铭牌上面,应该有标记,一般都会有的。如输出信号:4~20mA 压力范围(即量程):0~1MPa(0~10bar);看说明书有没(一般忽略);都没有直接打电话摇厂家。
FC105,基本情况如下:

IN:PLC的外设地址,一般测模拟量都是PIW XXX
HI_LIM:被测物理量的上限(根据您的仪表来)
LO_LIM:被测物理量的下限(根据您的仪表来)
比如:你的仪表测量压力范围(量程)是0~1MPa.那么HI_LIM输入1,LO_LIM输入0。
BIPOLAR:布尔量,极性。输入1就是双极性,对应相关的电信号如:-10v~10v -5v~5v.输入0就是单极性,对应相关的电信号如:0~20mA 4~20mA 0~10v 0~5v。
OUT:输出实际物理量。
比如:还是量程为0~1MPa的仪表,输出信号为4~20mA。
当电流为4mA时,PIW 256的值是0 OUT的值是0MPa(0bar)
当电流为12mA时,PIW 256的值是13824 OUT的值是0.5MPa(5bar)
当电流为20mA时,PIW 256的值是27648 OUT的值是1MPa(10bar)
当电流为11.2mA时 PIW 256的值是12441.6 OUT的值是0.45MPa(4.5bar)
RET_VAL:我一般忽略
以上只是一般做法。个人意见,仅供参考!GL