最近我按照说明书,设置了MMV的通信波特率,从机地址,控制方式,型号为6SE3213-3CA40,用485链接PLC和变频器后,一直通讯不上,但是USS_CTRL中的Resp_R却一直闪烁,不知道什么原因,望各位前辈指导,说说USS通信中需要注意的问题,小弟感激不进!
这两天我又用串口调试工具试了下:发的USS报文为:
02 0C 00 10 15 00 00 00 00 14 7F 33 33 60
问题搞定,谢谢各位!
变频器没有回应,麻烦大家给我看看,这个报文正确吗?
其中PKW是3个字,PZD是2个字,
最新修改:变频器报奇偶错误,无论是无校验位,还是奇偶校验,都报奇偶错误.