回复:关于励磁实际电流的

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-04-07 11:36:02

0楼

这个问题的关键是磁通是怎么得到的。在6RA70中,磁通是在做优化的过程中测出来并保存在与P120-P139中相关的一条曲线。K265、K268分别是励磁电流的实际值与设定值,区别在于谁更稳定;K293是EMF预控制的输出,这个输出其实就是磁化曲线的反应,因而,用磁化曲线去计算磁通就像查表一样,也是正常的。
至于全补偿,个人认为就是带电枢补偿绕组的直流电机。