发布于 2009-04-08 10:22:08
0楼
在此先忠心感谢斑竹们的回复.
我想针对侠圣的几点回复再提出几个问题
1,关于"第一"和"第二"K0275(励磁电流给定)始终是决定励磁电流实际值的关键参数,而调节器的输出K0275的大小是由参数K0293决定的,那么K0293就是主要的励磁电流给定值的提供者!!!我看框图G165,EMF control precontrol,当电机超过基速后,就按P120~P139的曲线弱磁,我觉得就一个K0293都可以满足电机旋转时满磁和弱磁的整个过程了!那还要上面的EMF control来干什么?
EMF control就是一个典型的PID控制输出,这个我懂,如果在励磁总给定K0277前面有个开关量来选择K0277是选择K0280还是K0293,那我就明白了,但两者的值(K0280和K0293叠加),我就有点不懂的.其实我的问题可以简化:譬如A可以满足C,B也可以满足C,如果是A和B之间选一个,我懂;但如果A和B叠加满足C,我就有点迷糊了.或者斑竹具体说说EMF control,EMF control precontrol这两个块的输出值,跟他们对励磁给定的贡献是如何的?或许我可以理解到.
2,关于"如果计算满磁通量(额定磁通量),选择P263=1是对的,因为参数K0293就是额定参数条件下计算的额定励磁电流。"
是不是意思就是指,K0293只是个满磁通100%,不会减少的.如果这样的话,我就完全可以理解,K0293提供固定的100%磁通,他是"+"的;而K0280是通过PID输出值,他是"-"的,而到基速以上时,他的输出绝对值越来越大,即负得越多,那么K0293+K0280=K0277就越来越少,这样达到弱磁~.如果是这样的话,问题就全部解决了!但看看框图,这好象一点可能都没有!!!!!!!!
3,前面说"EMF(电枢电势)调节器的输出K0275的大小是由参数K0293决定的",后面说"如果计算满磁通量(额定磁通量),选择P263=1是对的"其实P263=2也可以吧,因为K0275几乎=K0293!
希望斑竹们可以针对这个问题深入研究!