行业:冶金
应用实例:LOGO!在压缩空气干燥系统中的应用
控制对象:电磁阀
LOGO!特点:DI/DO
quote:以下是引用鹅卵石在2009-03-23 08:59:00的发言:
LOGO!在压缩空气干燥系统中的应用。
本单位为一个钢铁厂。 在一套压缩空气干燥脱水系统中使用了LOGO!,型号为LOGO! 230 RC(6ED1 052 - 1FB00 - 0BA6),直接使用220V交流电源很方便,但我觉得对维修人员不如24V的不安全!
数字量扩展模块使用了:LOGO! DM 16 230R(6ED1 055 - 1FB10 - 0BA0),运行4年了系统无任何故障,赞一个。
简单说工艺流程是:A/B仓中装满了类似吸湿硅胶的除湿材料,压缩空气轮流A/B干燥仓中经过,出来是干燥后压缩空气。当A仓处于干燥压缩空气的工作状态时,B仓处于自身加热去湿的还原状态,5分钟后更换A/B仓的工作、还原状态。使用了电接点的温度表控制温度,使用LOGO!的定时器控制A/B仓工作、还原状态的切换,使用LOGO! 的数字输出点控制电动阀的开闭。
1.利用电接点稳定表测定温度,并通过开关量输出来控制电加热设备。

2. 通过LOGO的液晶显示/设置面板,设置所需要的温度和压缩空气干燥循环工作时间。

3. 通过LOGO程序,设置温度超过上/下限时,声光报警、断电跳闸功能。