"1.“尽量通过AS与OS建立S7连接,走NamedConnection的方式获得高质量的通讯。”

先知道其缘由!!!”
-----这样的方式,WINCC与PLC之间走的是S7 Standard 协议,而不采用这样的方式,WINCC与PLC之间走的是S7 OP协议。S7-OP协议是S7协议集里专门和HMI和OP进行通讯的协议,但我觉得这种协议可能比较简单,执行效率较高,比较适合数据量较少的通讯场合。而采用NAMED CONNECTION方式必须要安装SIMATIC NET,SIMATIC NET可能对通讯加入了一些另外的机制,这样做能更好的发挥通讯处理器的潜能。就好比,使用SOFTNET IE LEAN版只能连8台PLC,而完全版却能连32台CPU,这时SIMATIC NET就发挥功能了。
PDL CACHE的确很管用,但只是适用于C/S方式,对于SINGLE方式是不管用的。