我的单位用过很多次200S了。
感觉好处就是,方便接线。因为很多检测信号都在现场,如果采集到控制柜需要放很多很长的线缆。而每个200S站都可以挂DI.DO.AI.AO.电机(正反)启动器、5.5KW以下的变频器。而这些信号只用从200S站放根DP/PN线缆就能解决。

拆卸也很方便,不过第一次用还是要仔细研究下拆卸。只有把前面的模块用起子别一下才能把后面的模块拔出来。
DI.DO.AI.AO这些模块都需要在上面卡端子,如果模块坏掉拆掉端子换模块就行了。换线都省了,相当方便。

缺点也有,如果采用DP的200s还好点。而PN通信调试就有点麻烦了,据现场调试的工程师说,非常麻烦,调通信要的时间很长。

有个问题,200s电机启动器的接地端子问题。如果每个电机启动器都用配套接地端子感觉很浪费(价格很高,每个端子不考虑并线情况下最少可以接两个电机地线)。如果只用一个接地端子又感觉不协调。毕竟一个200S站有时候会有好几台电机启动器。
看了别公司的解决方案是,使用普通的接地端子连接电机地线。这样会节省不少成本,但是接线会麻烦点。

还有个不得不提的问题。200S后面如果挂了几台大电机(5.5KW以下),那么在第一个电机启动器要进一根电源总线就显得相当困难,做型也很难。不知道现在有没有什么好的解决方案?
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S特点及应用,请点此详阅