我们公司最近装2台服务器,服务器为惠普的DL580G5(2个4核的CPU),软件装的是PCS7V7.0SP1。安装完全按照西门子的说明。

装完后Station Configurator启动不了。然后我们处理如下:

1)为了排除安装软件问题,在另1台工控机上用同样的安装软件和安装方法安装,一切正常;

2)打西门子电话咨询,回答说应该是硬件兼容问题;怀疑CPU,禁掉一半的核,故障依旧;

3)恢复系统,只安装Simatic net,一切正常;然后再安装OS Server(包括Wincc等一些组件),故障依旧;再恢复系统,只单独安装Wincc,故障依旧;

4)无意中发现,当启动Station Configurator过程中,手动结束一个s7epatsx.exe的进程,就可以启动Station Configurator,且其他一切功能正常;

5)最后搜索,原来s7epatsx.exe是一个网卡配置程序,即SET PC/PG的那个程序;而且正常的机子启动时,也会启动该进程,但是很快会消失,而我们装的服务器在启动此进程后不会消失,一直留在进程中,导致Station Configurator不能启动。



现在可以肯定,应该是服务器的硬件和PCS7的某个部件的兼容有问题。但服务器已经买回,不大可能换服务器了。请问大家有没类似的经历?有没什么好的解决办法和建议? 先谢过了。