回复:[请教]还是一类主站和二类主站的问题

罗辰

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2007-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-09 10:12:46

0楼

CP5611/CP5613本身是通讯模板,是通讯接口没错,不过它确实占用一个站地址。


CP 5611:
与 CP 5512 一样,CP 5611 A2 也能将编程设备和 PC 连接到速率在 12 Mbit/s 以下的 PROFIBUS 以及 SIMATIC S7 具有多点能力的 MPI 接口上。 CP 5512 有一个 PC-Card,而 CP 5611 A2 则有一个 PCI 卡,可用于带有 PCI 插槽的 PG/PC。

通讯服务:
PROFIBUS-DP 主站等级 1 和 2
PROFIBUS-DP 从站与 SOFTNET-DP 从站
PG/OP 通讯
与 SOFTNET-S7 进行 S7 通讯
与 SOFTNET-DP 或者 SOFTNET-S7 进行可兼容 S5 的通讯(基于 FDL 接口的 SEND/RECEIVE 功能)。


可用于
V3.2 以上版本的 STEP 7
V2.1 以上版本的 STEP 7-Micro/Win
ProTool, ProTool/Pro
V3.3 以上版本的 COM PROFIBUS
NCM PC
V3.2 以上版本的 SOFTNET-S7(用于 S7 通讯)
SOFTNET-DP, SOFTNET-DP Slave (V3.2 以上版本)


CP 5613 A2

用来将 PC 和 SIMATIC PG/PC 系统连接到速率达 12 Mbit/s 的 PROFIBUS、带有微处理器的 PCI 卡(Universal Key 5V/3.3V)
通讯服务:
符合 IEC 61158/EN 50170 标准的 PROFIBUS DP 主站
与 STEP 5 和 STEP 7 进行 PG/OP 通讯
S7 通讯
基于 FDL 接口、兼容 S5 的通讯(SEND/RECEIVE)
符合 IEC 61158/EN 50170 标准的 PROFIBUS FMS
对组件的安装、调试与运行进行诊断的方法极为丰富
可直接访问双端口 RAM,性能强大
采用事件及筛选机制,可减轻主机 CPU 的负担
最多 4 个 CP 的多协议及并行工作模式
通过等距模式支持,可用于运动控制应用任务
相应的 OPC 服务器及设计工具包含在有关通讯软件的供货范围之内