3 电动机选择

由于变频的载波频率较高,电动机绕组要承受较高的冲击电压。另外电动机效率下降,转速下降后产生的冷却效果降低,这些都是应该注意的。所以变频调速后,包括变频器和电动机损坏情况较多。如条件允许,可采用YTSP和YSG系列变频调速专用电动机。
由通用变频器构成的交流调速传动系统普遍采用标准异步电动机,采用PWM变频器对异步电动机供电时,定子电流中不可避免的含有高次谐波,电动机空载运行时 的功率因数和效率将会更低,负载运行时的铁损也会有所增加。额定负载下电动机的电流增加约8%,温升增高20%左右,这对于长时间工作在满载或接近满载状 态下的电动机而言是不可忽视的问题,故应适当加大电动机容量,以防温升过高,影响电动机的使用寿命。
通用的标准鼠笼异步电动机的散热能力是按额定转速下且进行自扇风冷考虑的,当恒转矩负载下电动机调速运行时,其发热不变但低速下的散热能力变差了,可采用另加恒速冷却风扇的办法或采用较高绝缘等级的电动机。