回复:关于励磁实际电流的

xiaoshao

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-10 08:53:43

0楼

斑竹,你地仔细看看G165的框图,"K293的大小其实与速度实际值有直接相关的关系"这个我同意;"也就是说只有在速度实际值变化时K293才会变化"这个我有点不同意!!!可以从框图看,当实际速度小于额定速度(弱磁点)时,励磁电流是恒定输出的,从曲线可以看出来,当实际速度大于额定速度时,根据P120~P139的磁化曲线,K0293是不断减少的!!!从曲线可以看出来,而由于磁化曲线不一定很精确,所以就靠额定EMF和实际EMF来做PID以修正励磁电流.
如果按斑竹的说法,那我们优化时做的磁化曲线就没什么用了.