1.因为CP342-5回路是用于数据同步链路,所以建议不要在这个链路上连接WinCC
2.按照你的描述,应该是你组态方法有问题。不是分别组态ET200和PLC的连接,而是分别组态2个S7-300站。
3.主站和备用站分别有CP340,在CPU机架上?那样的话,这2个CP340本身从硬件上就没有处于冗余系统呢。哪些程序需要放入冗余区,是编程人员根据实际情况而定的。