不知道你的漏电保护器是什么类型的(电子式/电磁式)?几极的?需要保护的是什么类型的设备(什么负载,变频器等对漏电保护器的安装是有要求的)?额定的剩余动作电流是多少mA?

1、首先,要确认你的接线是正确的。
2、更换额定剩余动作电流大的漏电保护器。西门子,施耐德都有相关的产品。

可以参考:
GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》

中性线混接导致剩余电流动作保护器误动分析
http://www.chinarein.com/dgkt/detail.asp?id=1351

漏电保护器安全使用
http://www.chinarein.com/dgkt/detail.asp?id=1926 