quote:以下是引用MICS在2009-04-09 14:51:56的发言:
请教S120和TCPU、C240是怎么配置等时同步的,有相关资料吗?我对里面TI TO参数的修改不理解,怎样才能得到最优的参数? 谢谢

等时同步的设置是在硬件组态里完成的,其中包括从站的属性与通讯接口的设置,具体可以参考Simotion安装光盘中communicaiton以及相关的文档。关于TI是在一个DP循环周期内获取数据所需要的时间,通常情况下不需要修改,本着最小化原则,但是在某些情况下需要适当放大,如D425所带轴数较多时,又如嵌套矢量轴时,需要处理数据比较多的情况下,TI太短容易导致CPU不能正常处理程序。