今天客户拿来一套300的设备,反映cpu的通讯口损坏,im360、im361都有问题。整套设备是通过im360、im361组成的4个机架,直接把整套设备拿过来检测,的确,下载不了,显示“bus faulty”错误,换了下载硬件还是一样。然后就留下一个cpu作检测,一切正常。个人的判定结果就是接口模块的损坏导致了cpu无法下载程序。但是无法理解的是,为什么会有这样的结果呢?
咨询了下客户的现场情况,当时是把cpu的供电电源接错220AC了,CPU损坏,更换CPU后就出现上面的问题。
问题就是1、cpu电源接错后,接口模块为什么会损坏?背板总线的缘故?
2、照这样说,所有I/O模块也有可能损坏?I/O模块太多,本人也没有进行检测
3、扩展模块的损坏,导致cpu无法连接,什么原因