发布于 2009-04-10 21:49:21
0楼
嘻嘻,直流传动的控制结构是古董级的,很有些历史了。谈不上什么创新不创新的,在现在的6RA70的全数字控制结构中,它被称为磁化曲线,在它的上一代模拟电路时,它被称作函数发生器。
所以加入这个东西,是因为励磁的非线性特性,有了它控制起来更符合负载特性罢了。如果没有他,励磁的弱磁控制是按照线性特性对待的,尽管控制有偏差,但是因为是恒转速控制,系统中所有的环节都要服从这个外环的控制,所以弱磁也能适应的(励磁调节器的PI参数调试正确为前提)。
模拟时代,我们的前辈们就将弱磁控制的函数发生器省略这么做过,我们也如此模仿着做过,弱磁状态下,系统的稳定性没有任何问题。
数字时代,因为有了自动优化(自学习功能)和计算机系统的仿真与计算,磁化曲线可以很精确的获得,所以,这个磁化曲线的元素自然就很容易实现并加入了。如果有谁好事,现在可以把自己的系统中磁化曲线由非线性改成线性的,试试看弱磁特性是否就不行了呢?结论一定会告诉你,不是的。
^_^
我是你的朋友