型号是“6ES7 416-2XK04-0AB0”!以下是故障现象描述:
1、这个模块已运行2年,2009年4月1日拆下,拆除时为正在使用;
2、运行的2年中曾多次出现“内部故障”报警,造成全线停机;(4次以上)
3、报警后复位,重新下载程序正常;有时还无法和AS通讯,插拔内存卡后,重新下载程序正常;
4、这期间未曾更换内存卡(6ES7 952-1AM00-0AA0);
5、机柜放置地点为2楼,楼板震动较大;
6、和以上模块同样配置、同样运行环境的另外一个站,未曾出现异常。
大家帮忙分析下会是内存插槽接触不好吗?我正准备送修!