发布于 2004-02-26 07:54:52
0楼
感谢CZS的帮助,给了我一个解决问题的思路。
通过不懈的 尝试,终于找到解决方法如下:
1、安装winCCv5.1中文版,此时自动卸载v5.0的旧版本, 注意安装时选择更改已存在的组态。
2、安装好后打开项目,打开报警记录将所有块组态删除,保存退出后在重新打开项目,打开报警记录将系统块、用户块重新组态。
3、打开计算机属性,选择所有需要运行的系统。激活项目,一切OK,此时那个RT.DB的数据库文件显然自动创建了所有的表格。
4、后面再加上万大侠给出解决5.1图库控件bug的补丁。