超声波使用换能器,接收器也是电感元件,对电磁场同样“灵敏”。接收处总要开“窗口”。
因此,你的重点应该放在抑制变频器至电机区段的射频信号干扰
具体方法:
1、当电机电缆使用四芯橡胶护套线时,确保其中接地线的两端一端连接变频器出线下方的PE,另一端可靠连接电机外壳。另外,沿传感器电缆“紧密”放置一条4-6平方RVV塑料绝缘软电线,一端连接PLC的背板,一端连接液位计外壳或安装金属板。
2、电机电缆换用RVVP(带铝箔包裹的),两端屏蔽层一端连接变频器出线下方的PE,另一端可靠连接电机外壳。同时,修改参数,降低IGBT的调制频率到最小。
下次设计时应该将变频器放置位置尽量靠近电机。