回复:技术专题探讨-WinCC 与 S7-300/400 通信设置和优化

checkitout

官方工程师

  • 帖子

    176
  • 精华

    17
  • 被关注

    153

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-13 13:34:07

0楼

quote:以下是引用四书五经在2009-04-13 11:04:33的发言:
3.当一个画面关闭时或者被切换成非激活画面时,其使用的变量注册的周期性服务也停止了。但全局脚本中使用的变量注册的周期性服务会一直保留,直到WINCC停止运行,因为周期性服务数量是有限的,所以在全局脚本中建议使用加Wait的函数。


四书五经对脚本的变量请求原理已经解释的很清楚了。
但我对“全局脚本中建议使用加Wait的函数”这一点有不同看法:周期性服务的目的是为了优化周期性的请求,而如果定时触发的全局脚本中使用的变量,也是会产生周期性的请求,而且会一直持续下去,那么为什么不使用GetTagXXX来让系统做优化呢?我想要注意的只是脚本的触发周期。
而对于不常用到的一些按钮的脚本中,因为偶尔才需要请求变量,所以如四书五经所说使用GetTagWait更合理。