回复:技术专题探讨-WinCC 与 S7-300/400 通信设置和优化

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-04-13 16:28:48

0楼

1,尽量少用脚本
2,如果非得用脚本,尽量少用全局的。而只是基于事件的脚本。
3,尽量少用gettag之类的函数。

我都很少用到这样的函数,所以从来没有遇到过通讯性能的问题。
相反,以前支持过的项目通讯性能出问题的时候,看看里面大量的脚本,分析其功能,大部分是可以避免的。

这是我没怎么参与此讨论的原因之一。

有谁能告诉我,你是在什么情况下非得自己编脚本来读变量吗?特别是读出来立即有转到别的变量。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅