公共数据块里面的参数无法更改!

1102

16

2009-04-14 11:38:03

现象:用一台S7-300 PLC控制SIMOVERT传动装置,把诸如正转、反转、复位等控制字预先定义到公共数据块中(本例为DB1),下载。然而在调试过程中,发现控制字有笔误,于是打开DB1对存在笔误的数据进行修改,然后将修改后的数据块下载到PLC,PLC的CPU是315-2AG10,使用MMC卡,但下载后发现程序内引用的控制字仍然为修改之前的值,即:公共数据块的初始值和实际值不一致!
请问各位大侠,是什么原因导致了这个问题?该怎样处理?