发布于 2009-04-14 18:41:17
0楼
简单点,把电流输出上的线全部拔掉,用万用表直接在上面读电流,如果还是4mA;仪表复位,参数重新设定;如果还没有变化,那就进入菜单,模拟输出4mA,12mA,20mA,或者再来个16mA,8mA,如果输出还是没有变化,那就O了,送维修部吧。
如果是新表,那就质保;过了质保期,不太可能,因为如果电流输出端子损坏的话,就不会有电流输出了。
还有一种可能,可能需要Admin密码才能看到的参数,好像是D/A转换那个的值可能设置不当,导致永远输出4mA。忘了怎么弄了,好久没摸过表了。
不过这也应该可以质保,因为你没有权限改这个值的。
除非你用了版本不对的HART手操器(比如,没有内置西门子的仪表参数的)修改过其他特殊的参数,有可能会误改了不该改的参数。--假设而已。
质保就行,一般的讲,换块板子就应该OK了。