我公司用的变频器主要是西门子MM400系列和ECO,一年少则几十台多则上百台。虽说ECO不生产了,但还是能购买的到。已前我们用的ECO变频器也常出问题,代理商不能解决,我们只能打北京的电话,又得不到当时的反馈。可是用户是不等人的,搞的我们也不好回答。觉的西门子变频器用的不是很舒服。
我今天又遇到有新的问题,说来很怪,75KW的变频带75KW的电机,参数的设法和已前的一样,可是一启动后电机开始振动,整个空调机都在抖动。吓的我马上停机。后来我将上升时间P002由40S改为80S,启动时电机反转了半圈后才很困难的启动了,才使我松了口气。但停机后再次启动时又出现了象第一次的情况,还是不很启动,振动的厉害。后来反复启动时,要么振动的厉害不能启动,要么反转后再启动。不知这样的情况其它的技术人员有没有遇到过,问提出在那里?是如何解决的?请多多赐教!