发布于 2009-04-15 09:23:54
0楼
判断什么地方的问题?很简单。
一般两个模拟量输出不会同时坏,将变频器启动,用万用表50mA电流档测量12/13,26/27应该有输出电流,将速度加上去,电流应该有变化,如果没有输出(假如其中一个模拟量输出口你根本没用过),你应该怀疑你的万用表!如果一个有,一个没有。说明没有的那个坏了。烧坏模拟量输出口可能性最大的原因,就是PLC供电的开关电源的电源没用隔离变压器(建议用380V变220V隔离变压器),用的是一根相线加一根零线的220V直接电源供电,可能多数用户是这样做的。但是这样做的问题确实太多,省这点钱我觉得不合算。不光是上述的这个问题,还有干扰问题等等。控制柜里面最好不用零线,因为我国的电源是三相四线制而不是五线制。