quote:以下是引用kenshinguo在2009-04-14 13:35:56的发言:
应该不是这个原因吧,下载的时候不是用initial value来初始化的,而是用actual value来初始化的。只不过一般在建立db块之后,如果用户不指定actual value的话,系统会自动把initial value付给actual value,这样第一次下载之后就会出现初始化正常的情况。
而lz修改了initial value,但是并没修改actual value,再次下载的时候,DB块还是初始化为actual value。
要解决的话,在线修改可以,但是一旦再次下载,肯定又问题。一劳永逸的方法是,离线打开db块,切换到dataview,把actual value修改到和initial value一样(可以手动,也可以用initialize data block命令),然后保存,然后下载就好了。