quote:以下是引用MICS在2009-04-09 14:56:32的发言:
请教et200是怎么配置等时同步的,有相关资料吗?我对里面TI TO参数的修改不理解,怎样才能得到最优的参数? 谢谢


ET200S的IM151-1HF高性能接口模块和部分电子模块支持等时模式。关于等时模式的配置可以参考 下载中心 编号为15218045 的文档。
Ti 包括电子模块上的信号准备和转换时间,以及 DP 从站背板总线上处理输入的时间。To 包括所有 DP 从站的周期性交换主站-从站数据的时间、DP 从站背板总线上处理输出的时间以及电子模块上的信号准备和转换的时间。
Ti和To由STEP7在硬件组态时自动计算,并且给出该值允许范围,可以在给出范围内调整。较短的Ti和To时间,可以减少过程响应时间。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之ET200S组态及诊断,请点此详阅