quote:以下是引用yhk在2009-04-15 14:04:29的发言:
G120参数和MM4的确很像,不过在性能上好像两者没有太大的差别,而且G系列要贵一些,不知道有什么理由选择G系列变频器。

至少有几项改进是很好的。
1、IP防护等级实际上提高了不少。大家知道:MM440散热通风道直接吹过内部电器元件、PCB板,长期以往不可避免会积累灰尘。当空气潮湿、相对湿度过大时,增大内部绝缘下降,短路跳弧的危险。G120改成后部独立散热板通风道,完全避免此类故障危险。
2、G120是CU和PW(功率模块)分离。CU模块可独立供电并集成通讯端口,毫无疑问这样即便变频器没上电,照样可操作输入、输出端子,也不会因为变频器没有应答,使网络变慢、故障等等。