回复:求教 MM440捕捉再启动功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-04-15 23:58:14

0楼

对于风机、管道泵、经常短间隔停启的大惯量系统,很可能在变频器ON的初始,电动机在外力作用下是旋转的。这时不能从0Hz启动(即便你的给定一直保持在某一值,由于斜率电路的存在,变频器仍然从0Hz开始输出),这会产生“突然停止”,然后按斜率升速的结果。这很容易造成变频器过流或过压。对于这种工况,必须使用捕捉再起动功能
根据具体应用,如果电机只可能处于一个方向自由旋转,就可以使用单向捕捉方式,变频器会以“试探”的方式,从高频,按设定的频率区间向0测试,找出最小电流、电压的配合点开始投入。
如果启动时电机会旋转,但方向不能确定。变频器将从两个方向向0频“试探”,找到最合适的“频点”开始投入。
这就是-单向捕捉和双向捕捉的区别。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?