ET200M需要使用有源底板

1.带电插拔模块时,确保不造成模块的硬件损坏;
2.带电插拔模块时,CPU 不停机,并产生报警;
3.带电插拔模块时,该模块I/O 通道的数值保持不变,而其他模块的运行不受影响;
4.带电插拔模块时,CPU 中触发中断组织块或通过DP 诊断程序块,得到模块拔出或插入的事件信
息,在用户程序或中断组织块OB**中进行相应控制逻辑和I/O 通道的处理;

采用S7-300 作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能,不具备以上所列第3,4条目中的功能。当您将ET200M 从站上的模块拔出时,CPU 不停机,主CPU、备用CPU 上的SF 灯亮,BUSF 灯闪烁,ET200M 从站上的2 块IM153-2 模块的SF 灯亮,BF 灯闪烁,该ET200M 从站上所有模块的I/O 值被清0,S7-300 主站失去对该ET200M 从站的控制能力。当您再次将模块插入到ET200M 站上时,系统从主CPU 切换到备用CPU,SF、BUSF、BF 灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。