各位大虾:
小妹在做DP通讯的时候遇到这样一个问题,请大家支持。
网络配置参考如下:
上位机通过CP5611卡与1站PLC的DP口直接相连,1站直接与2站PLC相连,2站出来串接2个智能DP仪表,然后再与3站PLC相连,3站出来也串接2个智能DP仪表。
各个从站PLC原先都可以各自独立工作,2/3站带2个智能DP仪表也工作正常,通讯OK。但是一旦将各个站点串接起来后,即出现故障。
出现的问题是:
1.1站与主站上位机通讯故障,DP网络发生同步错误,且无有效地址以建立在线连接,此外,1站PLC工作正常。
2.2站和3站出现故障,停止工作,其原先所带智能DP仪表站全部丢失,CPU停止工作。诊断信息显示,DP模块OK,station failure,station return.调用OB82,OB86失败。
3.3站在断电重启后,偶尔能正常工作1~2分钟。

检查了所有的DP总线和DP连接器及终端电阻的ON/OFF状态,都没有发现错误,终端电阻除最后一个站,所有的都打在OFF上面。