quote:以下是引用qq11111在2009-04-15 20:46:46的发言:
我现在也犯愁这个问题,解决方法推荐是把目标值与反馈值对调,实现pid,但是对调以后,无法实现微分了,而这种类型的pid控制对于mm430来说,主要是风机的温度控制,而温度控制都有延时性,没有微分,超调狠严重,哪位专家帮忙解决一下

为什么要对调?你的反馈量是接入模拟量输入口?
简单得很:修改P0757-P0760。0V=100%、10V=0%。(具体根据你的系统)