西门子定位器PS2系列通过增速器控制单作用薄膜阀,在初始化之后进行自动控制时出现故障。
故障表现:输入一定信号(比如25%)后阀位不能保持:会产生波动的现象——P从25.5到25.9波动后回到25.5,再继续波动到25.9,如此往复但是波动的速度比较慢。
曾经试过的故障排除方法:将增速器拿掉之后没问题,只不过定位时间长。增速器和定位器更换新品仍无法解决问题,但增速器和YAMATAKE及KOSO的定位器匹配均未出现问题。怀疑是定位器的设定是否有问题。