当然可以了,使用高速计数器模式 12 时不需要任何外部连线,Q0.0(Q0.1) 与 I0.0(I0.1) 通过集成电路内部关联,越过了外部信号处理电路,因此 HSC0(HSC1) 在模式12I0.0(I0.1)不能用于其它功能,剩下的当然可以有其他用处啊


在系统手册里有下面一段话你可以看看:是有些高速计数器和边缘中断的输入点赋值存在某些重叠。同一个输入不能用于两种不同的功能;但是高速计数器当前模式未使用的任何输入均可用于其他目的。例如,如果在模式2中使用HSC0,模式2使用I0.0和I0.2,则I0.1可用于边缘中断或用于HSC3。

如果所用的HSC0模式不使用输入I0.1,则该输入可用于HSC3或边缘中断。与此相似,如果所选的HSC0模式不使用I0.2,则该输入可用于边缘中断;如果所选HSC4模式不使用I0.4,则该输入可用于HSC5。
请注意HSC0的所有模式均使用I0.0,HSC4的所有模式均使用I0.3,因此当使用这些计数器时,这些输入点绝不会用于其他用途。