回复:MMC选型问题导致系统数据无法下载?

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-04-17 18:47:45

0楼

MMC卡的容量并不是一定要和CPU工作存储器大小相等。根据实际情况可以灵活掌握。比如,程序量很小,但是工作存储器小的CPU硬件性能又不满足需求,这时就可以用大工作存储器的CPU,小容量的MMC卡。
根据300系列PLC的工作原理,CPU工作时是将MMC卡中的所有程序全部调入工作存储器中运行,所以,通常来说,都是选择MMC卡容量小于等于CPU工作存储器容量的,程序全部完成后,所有程序占用空间远小于CPU工作存储器,就可以选择容量小的MMC,只要能够装载全部的程序内容并留有一定的余量即可。如果全部的程序内容比CPU工作存储器大,那么要么精简程序,要么更换更高级的CPU及MMC卡,只有少数情况下,可以不更换CPU,而选择容量较大的MMC卡,并将数据块创建成为具有UNLINKED的属性来使用。
所以,这个问题最好先核实一下你的程序究竟有多大。